ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดใหญ่ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะได้รับการส่งเสริมโดยหม้อแปลงไฟฟ้าจากนั้นส่งในระยะทางไกลไปยังผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายพลังงานโซเชียล บทความนี้อธิบายถึงวิธีการก่อสร้างและกระบวนการสำหรับการติดตั้งและการว่าจ้างหม้อแปลงขนาดใหญ่ในโรงไฟฟ้าความร้อนและทำการอภิปรายเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งและการว่าจ้างเทคโนโลยีของหม้อแปลงไฟฟ้า
1. การเตรียมการก่อนการติดตั้งหม้อแปลง
(1) ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเมื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในสถานที่เนื่องจากตัวถังขนาดใหญ่ของหม้อแปลงเมื่อตรวจสอบขนาดจำเป็นต้องยืนยันตำแหน่งกึ่งกลางและทิศทางของสายขาเข้าและขาออก เฉพาะเมื่อมันตรงตามข้อกำหนดการออกแบบเท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไขบนรากฐานของหม้อแปลง กฎระเบียบการติดตั้งไฟฟ้ากำหนดว่าหม้อแปลงที่ติดตั้งรีเลย์ก๊าซควรมี 1% -1. ความลาดชัน 5% ตามทิศทางการไหลของอากาศของรีเลย์แก๊ส จุดประสงค์คือเพื่อให้ก๊าซที่เกิดขึ้นในถังน้ำมันจะไหลเข้าสู่รีเลย์ได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดการป้องกัน เมื่อหม้อแปลงมาอยู่ในสถานที่ควรได้รับการยืนยันว่าค่าผลกระทบของเครื่องบันทึกแรงกระแทกของหม้อแปลงควรน้อยกว่า 5 กรัมของการเร่งแรงโน้มถ่วง หากยิ่งใหญ่กว่าผู้ผลิตควรได้รับการติดต่อเพื่อรับคำแนะนำในการจัดการ
(2) ฉีดไนโตรเจนเพื่อป้องกันความชื้น: หลังจากหม้อแปลงเข้าที่ถ้าไม่สามารถติดตั้งได้ในเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายภายในของหม้อแปลงไม่ชื้น 99.99% ไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงควรถูกฉีดเข้าไปในกล่อง หลังการฉีดควรดำเนินการติดตามการติดตามไนโตรเจนตรงเวลาและควรมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกัน เมื่อค่าความดันต่ำกว่า 0.01mpa ควรเติมไนโตรเจนในเวลา
2. การตรวจร่างกายหม้อแปลง
2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบร่างกายหม้อแปลงและวิธีการ
(1) การปล่อยไนโตรเจน เมื่อตรวจร่างกายของหม้อแปลงที่เต็มไปด้วยไนโตรเจนควรเลือกสภาพอากาศที่มีแดดจัดลมและแห้ง ควรเปิดประตูท่อระบายน้ำเพื่อปล่อยแรงดันไนโตรเจนในถังน้ำมัน หลังจากเปิดท่อระบายน้ำเพื่อการระบายอากาศเป็นเวลา 30 นาทีบุคลากรที่สวมใส่โดยไม่มีปุ่มและรองเท้าบูทที่กันน้ำมันควรเข้าไปในถังน้ำมันผ่านท่อระบายน้ำเพื่อตรวจสอบ
(2) เนื้อหาการตรวจร่างกาย เมื่อติดตั้งหม้อแปลงร่างกายควรสัมผัสกับอากาศเป็นเวลาไม่เกิน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้จะต้องได้รับการดูแลโดยบุคคลที่ทุ่มเทการลงทะเบียนและการกู้ยืมและการส่งคืนจะต้องเก็บไว้ เนื้อหาหลักของการตรวจร่างกาย: การสนับสนุนการขนส่งและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ควรเคลื่อนที่หรือเสียรูป สลักเกลียวภายในควรรัดให้เหมาะสม ฉนวนกันความร้อนของแกน, แคลมป์, แอกเหล็กและส่วนประกอบอื่น ๆ บนพื้นดินควรจะดี; ฉนวนภายในนั้นถูกผูกไว้อย่างแน่นหนาและไม่มีความเสียหาย ระยะทางฉนวนของลวดตะกั่วมีคุณสมบัติ ไม่มีอุปกรณ์สลับแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นและก๊อกจะสอดคล้องกับตำแหน่งที่ระบุโดยตัวบ่งชี้และการติดต่อและการนำไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดี ดิสก์หมุนควรเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นและปิดผนึกได้ดี ตรวจสอบว่ามีจาระบีเศษซากและน้ำที่ด้านล่างของถังน้ำมันหรือไม่ 2.2 การทดสอบร่างกายหม้อแปลง หลังจากการตรวจสอบแล้วการทดสอบต่อไปนี้จะดำเนินการ: การวัดฉนวนหลัก; การวัดความต้านทานของฉนวนกันความร้อนของด้านแรงดันสูงและต่ำของขดลวดและพื้นดิน; การวัดความต้านทาน DC ของการคดเคี้ยว; การวัดการเปลี่ยนแปลงของหม้อแปลงและข้อผิดพลาดควรน้อยกว่า 0. 5%
3. การติดตั้งอุปกรณ์เสริมร่างกาย
(1) อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในที่โล่งควรตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: ความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมควรน้อยกว่า 75%และอากาศแห้งที่มีจุดน้ำค้างต่ำกว่า -40 ระดับควรเพิ่มลงในกล่องอย่างต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ชิ้นส่วนที่เปิดควรปกคลุมด้วยฟิล์มพลาสติกและเวลาการสัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง หลังเลิกงานทุกวันควรใช้สูญญากาศเพื่อเพิ่มอากาศแห้งของ 0. 01-0. 03mpa
(2) การรักษาแบบปิดผนึก: ข้อต่อหน้าแปลนทั้งหมดควรเป็นเหมือนเดิมและปิดผนึกได้ดี
(3) การติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น: ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็นควรฉีดด้วย 0 03MPA ของไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง 99.99% เป็นเวลา 30 นาทีโดยไม่รั่วไหล ด้านในควรล้างด้วยน้ำมันฉนวนที่ผ่านการรับรองและน้ำมันที่เหลือควรถูกระบายออก พัดลมมอเตอร์และใบมีดควรติดตั้งอย่างแน่นหนาและหมุนได้อย่างยืดหยุ่น วาล์วในท่อควรทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องและข้อต่อควรปิดผนึกอย่างดี ควรทำความสะอาดท่อส่งน้ำมันภายนอก ซีลปั๊มน้ำมันและรีเลย์การไหลของน้ำมันอยู่ในสภาพดีพวงมาลัยถูกต้องและไม่มีเสียงผิดปกติหรือความร้อนสูงเกินไป
(4) การติดตั้งตู้เก็บน้ำมัน: ควรติดตั้งตู้เก็บน้ำมันหลังจากการตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน ทิศทางการติดตั้งถูกต้อง มาตรวัดระดับน้ำมันควรเคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่นตัวบ่งชี้ควรสอดคล้องกับระดับน้ำมันจริงการสัมผัสสัญญาณของมาตรวัดระดับน้ำมันควรอยู่อย่างถูกต้องและฉนวนควรจะดี
(5) การติดตั้งท่อหม้อแปลง: ท่อทั้งหมดควรเช็ดทำความสะอาดและข้อต่อควรปิดผนึกอย่างแน่นหนา
(6) การติดตั้ง Riser: ก่อนที่จะติดตั้ง Riser การทดสอบการส่งมอบของหม้อแปลงไฟฟ้าในปัจจุบันควรเสร็จสิ้นก่อน (เนื้อหา: ความต้านทานฉนวนกันความร้อนที่คดเคี้ยวตรวจสอบกลุ่มสายไฟและขั้ว; วัดความต้านทาน DC ของการวัดข้อผิดพลาด ฉนวนกันความร้อนของบอร์ดเทอร์มินัลเต้าเสียบหม้อแปลงควรดีและปิดผนึกอย่างแน่นหนา วิธีการติดตั้ง Riser ควรถูกต้อง ปลั๊กช่องระบายอากาศควรอยู่ที่จุดสูงสุดของ Riser
(7) การติดตั้งบูช: บูชแบบ capacitive ควรผ่านการทดสอบ (เนื้อหา: วัดความต้านทานของฉนวนวัดการสูญเสียอิเล็กทริกค่าแทนเจนต์tanΔและค่าความจุ) บูชที่เติมน้ำมันไม่ควรมีการรั่วไหลของน้ำมันและการบ่งชี้ระดับน้ำมันควรเป็นปกติ ไม่ควรมีรอยแตกหรือความเสียหายต่อลักษณะที่ปรากฏ; พื้นผิวของหน้าแปลนโลหะของบูชควรแบน การปิดผนึกโครงสร้างด้านบนของบูชควรดีและการเชื่อมต่อควรจะแน่น ตัวบ่งชี้ระดับน้ำมันของบูชน้ำมันที่เติมน้ำมันควรเผชิญหน้าออกไปด้านนอกและหน้าจอท้ายควรมีการต่อสายดินตามที่ต้องการ พื้นผิวของวงแหวนที่เท่าเทียมกันควรจะราบรื่นและการติดตั้งควรให้แน่นและถูกต้อง
(8) การติดตั้งรีเลย์แก๊ส: ควรตรวจสอบรีเลย์แก๊สและมีคุณสมบัติก่อนการติดตั้งค่าการตั้งค่าการดำเนินการควรเป็นไปตามข้อกำหนดการตั้งค่าและมาตรการแก้ไขสำหรับการขนส่งควรถูกลบออก ควรติดตั้งรีเลย์แก๊สในแนวนอนลูกศรที่ฝาครอบด้านบนควรชี้ไปที่ตู้เก็บน้ำมันและการเชื่อมต่อควรปิดผนึกอย่างแน่นหนา กล่องเก็บก๊าซควรเต็มไปด้วยน้ำมันฉนวนและปิดผนึกอย่างแน่นหนา
(9) ทิศทางการติดตั้งของอุปกรณ์บรรเทาความดันควรถูกต้องด้านในของฝาครอบวาล์วและตัวไรเซอร์ควรสะอาดปิดผนึกแน่นหน้าสัมผัสไฟฟ้าควรเคลื่อนที่อย่างถูกต้องและค่าแรงปฏิบัติการควรเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน
(10) การปิดผนึกของท่อเชื่อมต่อระหว่างสารดูดความชื้นและตู้เก็บน้ำมันควรแน่นควรเจือจางควรแห้งและระดับน้ำมันของซีลน้ำมันควรอยู่บนพื้นผิวน้ำมัน
(11) การติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ: เครื่องวัดอุณหภูมิควรได้รับการสอบเทียบก่อนการติดตั้งสัญญาณติดต่อสัญญาณควรเคลื่อนที่อย่างถูกต้อง ควรปรับเทอร์โมมิเตอร์ตามค่าที่ระบุ น้ำมันฉนวนควรถูกฉีดเข้าไปในเทอร์โมมิเตอร์บนฝาครอบด้านบน สัญญาณการขยายตัว (ท่อโลหะบาง ๆ ของเทอร์โมมิเตอร์) ไม่สามารถแบนหรือบิดอย่างรวดเร็วและรัศมีการดัดของมันโดยทั่วไปจะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 มม.
(12) สายเคเบิลของหม้อแปลงและเครื่องปฏิกรณ์ควรได้รับการปกป้อง ควรจัดเรียงอย่างเรียบร้อยและกล่องแยกควรปิดผนึก วงจรสัญญาณของกล่องควบคุมควรถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดการออกแบบของภาพวาด
4. เติมน้ำมันหม้อแปลง
(1) น้ำมันฉนวนสามารถฉีดเข้าไปในหม้อแปลงได้หลังจากผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐานการยอมรับอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานแห่งชาติในปัจจุบัน "GB50150